请教下!原在10kv上们使用的箱变,现在使用在6.3KV上电流互感器必须换吗?
onedayever
onedayever Lv.2
2010年01月19日 10:27:37
来自于变压器
只看楼主

原在10kv上们使用的箱变,现在使用在6.3KV上电流互感器必须换吗?假如变比满足的话

原在10kv上们使用的箱变,现在使用在6.3KV上电流互感器必须换吗?假如变比满足的话
免费打赏
tank-----no.1
2010年01月19日 12:35:06
2楼
如果原来是10KV互感器,现在用在6KV上,只要变比对,可以不换。
回复
yeyishuang_a
2010年03月13日 15:57:02
3楼
电流互感器的变比一定要对,电压高的用在电压低处可以.
回复
y502x
2010年03月13日 17:32:06
4楼
可以!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
lingxuct
2010年03月13日 18:20:29
5楼
6KV的电流互感器本身电压等级就是10KV的。
回复
fish_hao
2010年03月14日 00:26:27
6楼
10kV上用的箱变接在6kV上还能用么?低压侧的电压会变低,如果低压侧电压还能满足用电设备的要求,那么低压侧的电流互感器就要换了。
回复
lingxuct
2010年03月14日 09:57:18
7楼
楼主的问题前面都已回了,楼主表达上出现错误,变压器在电压不同的线路肯定是要换的,他原意指电流互感器要不要换。
回复
loveago
2010年03月14日 22:32:20
8楼
CT不用换,我做过!
回复