请教:剪力墙该在什么位置变截面?
a3030675
a3030675 Lv.2
2005年07月23日 22:01:41
只看楼主

一栋30层的框剪结构,楼电梯间剪力墙核心筒底层350厚,柱截面由轴压比控制,每5层变一次截面,剪力墙截面往高处逐步减为300,250,200,160厚,剪力墙应该在什么位置变截面?

一栋30层的框剪结构,楼电梯间剪力墙核心筒底层350厚,柱截面由轴压比控制,每5层变一次截面,剪力墙截面往高处逐步减为300,250,200,160厚,剪力墙应该在什么位置变截面?
flyliu8
2005年07月24日 17:08:17
2楼
我个人觉得变截面不要太频繁,要不施工起来可是有很大难度的哦!一般来说存在楼层高差时和有突变时变,如果没,逢10变吧,但是不绝对,一般要具体问题具体分析!!
回复
herunfeng3333
2005年07月27日 07:11:19
3楼
剪力墙的变截面没严格的几层变一次的要求,一般来说高度不超过十二层的小高层不变截面,层数多的根据计算结构变,整体变不要超过三次.
回复
huxh501
2005年07月27日 11:13:23
4楼

规范没有规定必须变多少次,也没有规定一定要在哪层变,但不能在楼层有高差和有突变时变,也不能和砼强度等级在同一层变,因为这样很可能使变截面这一层成为薄弱层.你可以按照计算出的轴压比,并避开上面说的不利位置来确定在哪一层变.
我认为没有把截面变到160,变到200就可以了,楼上的同行们也说了,截面变的次数过多施工很麻烦.
回复
yujm
2005年07月30日 11:21:24
5楼
同意3楼意见,频繁的变更截面容易造成施工方面的困难,如配筋的下料、连接,模板的支设等。为降低造价,可按3楼意见设计
回复
wuyuan9833
2005年07月30日 18:13:05
6楼
变化不要频繁
1,施工起来 麻烦。摸板不还支。
2,最好不要在混凝土强度变化 柱截面变化的层,避免刚度变化过大。
出现薄弱层。
如果层数是过高的,就是取一个截面就是了 。
个人拙见
回复
grapelun
2005年08月14日 10:13:11
7楼
剪力墙30层变一次就够了,350的墙是否厚些?300可以否?
回复
小小的画图匠
2005年08月15日 13:33:17
8楼
但也要控制一下相邻两层的刚度变化不要相差太大,
那样刚度就不均匀了
回复
meirugang
2006年11月01日 10:03:43
9楼
回复

相关推荐

APP内打开