高压柜有21个的安装和1,2次回路的接线及控制屏,6个
高压柜有21个的安装和1,2次回路的接线及控制屏,6个
22楼
楼上的,安装开关柜可不能“修修改改”!
那可是真家伙,基础要找平,柜子要垂直,电缆头要能通过耐压试验!
回复
23楼
还要看有多少熟练工!
回复
24楼
设计及施工监管、高过多个类似工程。
据我的经验,土建交安后,从电气安装、电缆敷设、调试到交工大概20天.,具体要看施工单位力量而定。
:) :) :) :) :) :)
回复
25楼
30工作日可以完成,包含调试!:victory:
回复
26楼
没官当,是领导让负责电气一块。
是“幸福”还是“辛苦”自己知道,老头是做了24年电工后才做施工员的!
说实在,高压变电所比低压的好做,进出电缆少,二次都是规定模式,调试有专门的调试电工,施工进度好安排,低压会出现想不到的事,高压都可以想到。
要求时间短,就安排紧一点,多加班;时间允许长一点,就安排松一点。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-26 14:37 编辑 ]
回复
27楼
我觉得这个得看你自己做图的速度吧,每个人速度都不一样啊
回复
28楼
供电安装公司大概要求2个月时间,包括调试试验。
回复
29楼
设计的话需要20天到30天。
回复
30楼
"请教10KV配电站需要多少时间完成"
你说的完成指的是什么?完成设计?or完成施工?
设计时间很难说,如有类似工程的设计经验甚至有几套图的话,很快就可完成:改图可能一周就差不多了,要是新学的话光收集资料、学习研究的过程就要1、2月。
施工时间:变电所单层土建通常需要20天左右,电气安装、电缆敷设到交工大概也要20天吧,(未包括订货周期)整个工程通常要1到2个月。慢就要半年。
回复
31楼
回复