BVR=100KWKx=0.70Pjs=70KWIjs=125A
BVR=100KW
Kx=0.70
Pjs=70KW
Ijs=125A
2楼
Pjs/(1.732*U*cos∮)=70/(1.732*0.38*0.85) =125A
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-18 20:43 编辑 ]
回复
3楼
这里面的这个8KW 的配电箱是按220计算电流还是按照380V计算电流呢??
[
本帖最后由 popo001 于 2010-1-19 20:35 编辑 ]
回复
4楼
图上的配电箱为8KW ,但是C40A是怎么算出来的??
[
本帖最后由 popo001 于 2010-1-18 21:20 编辑 ]
回复
5楼
各位前辈我算8KW电流是Pjs/(U*cos∮)=8/(0.22*0.85) =43A,为什么会大于图上的C40A呢,各位前辈教教我吧
回复
6楼
没看到图,可是为啥你不除以1.732呢?难道你是单相负荷?
回复
7楼
是不是功率因数取的有点差异啊,要取0.9不就是40.4A了吗!
回复
8楼
70000/0.85/660=125A?
回复
9楼
其实就是想问,8KW的住宅配电箱的电流在计算是按照220V来计算还是按照380V来计算??
回复
10楼
有点晕
回复
11楼
简直是废话,你没看系统图里分了A,B,C三相么?当然是三相负荷,你怎么能按单相负荷算,自己好好看看书吧
回复