请教大家下面的Ijs是怎么算出来的?
popo001
popo001 Lv.2
2010年01月18日 20:37:26
只看楼主

BVR=100KWKx=0.70Pjs=70KWIjs=125A

BVR=100KW
Kx=0.70
Pjs=70KW
Ijs=125A
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年01月18日 20:41:47
2楼
Pjs/(1.732*U*cos∮)=70/(1.732*0.38*0.85) =125A

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-18 20:43 编辑 ]
回复
popo001
2010年01月18日 21:10:30
3楼
这里面的这个8KW 的配电箱是按220计算电流还是按照380V计算电流呢??

[ 本帖最后由 popo001 于 2010-1-19 20:35 编辑 ]
回复
popo001
2010年01月18日 21:12:29
4楼
图上的配电箱为8KW ,但是C40A是怎么算出来的??

[ 本帖最后由 popo001 于 2010-1-18 21:20 编辑 ]
回复
popo001
2010年01月18日 21:31:44
5楼
各位前辈我算8KW电流是Pjs/(U*cos∮)=8/(0.22*0.85) =43A,为什么会大于图上的C40A呢,各位前辈教教我吧
回复
jinpcissy
2010年01月18日 22:36:31
6楼
没看到图,可是为啥你不除以1.732呢?难道你是单相负荷?
回复
ljzeng808
2010年01月19日 12:56:56
7楼
是不是功率因数取的有点差异啊,要取0.9不就是40.4A了吗!
回复
linkec
2010年01月19日 13:13:06
8楼
70000/0.85/660=125A?
回复
popo001
2010年01月19日 20:36:18
9楼
其实就是想问,8KW的住宅配电箱的电流在计算是按照220V来计算还是按照380V来计算??
回复
jenny-bai
2010年01月19日 21:38:26
10楼
有点晕
回复
jinpcissy
2010年01月19日 22:04:50
11楼
简直是废话,你没看系统图里分了A,B,C三相么?当然是三相负荷,你怎么能按单相负荷算,自己好好看看书吧