2楼
10KV真空断路器可以直接用在6KV系统上,不用作任何改动。PT和避雷器(过压保护元件)不能直接用。
回复
3楼
除了PT要选6kV的以外,其它的不需要变更
回复
4楼
:victory:
同意。。
回复
5楼
:victory:
回复
6楼
10kV真空断路器与6.3kV本来就是一个等级,大家可以查一查样本,它们是一样的断路器(电压等级12kV)。可于10、6.3kV系统中。
回复
7楼
至于10kV开关柜用于6.3KV系统中时,像楼上所说那样,
PT 、避雷器需要更换。
CT、母线需要重新核算短路容量是否满足要求。
回复
8楼
10KV断路器可以用在6KV系统中的。
回复