楼比较高,近100m。这这样的建筑是不是一定要做内排水?
楼比较高,近100m。这这样的建筑是不是一定要做内排水?
2楼
有必要吗?
回复
3楼
看建筑了,如果外立面是全幕墙等不能外挂雨水管的,就只能内排了,与建筑专业协商!!
回复
4楼
明白了,谢谢你的指点
回复
5楼
有条件就做内排了,建筑专业可能为了外立面好看,一般都做内排水
回复
6楼
恩,但我这楼上部是住宅,没人愿意让雨水管从自己家里面穿过吧?应该是要做外排了
回复
7楼
同意这样的做法,这样为好。
回复
8楼
一般对于雨水管没人愿意用太好的管子,下大雨的时候雨水管的声音很大的。
回复
9楼
将雨水管放在管井内一根 户内阳台一根。。。
回复
10楼
户内阳台是不是违反住宅强条了?
回复