室外消火栓能否接在消防管网上?
zhangyungoodboy
2010年01月18日 13:21:46
只看楼主

请教各位大侠!室外消火栓能否接在室内消火栓的室外消防管网上?一般情况下室外消火栓都是接在室外给水管上的啊!这次小弟遇到个问题,甲方想省管道想把室外消火栓接在室内消火栓的室外消防管网上,我的回答是不行!但我不知道到底可不可以!请高手指点!!!!

请教各位大侠!室外消火栓能否接在室内消火栓的室外消防管网上?一般情况下室外消火栓都是接在室外给水管上的啊!
这次小弟遇到个问题,甲方想省管道想把室外消火栓接在室内消火栓的室外消防管网上,我的回答是不行!但我不知道到底可不可以!
请高手指点!!!!
免费打赏
水锤
2010年02月04日 15:25:14
52楼
室外消火栓应该单独设置。
即使是楼内发生火灾,消防车肯定是就近先接室外消火栓灭火,然后才会考虑组织消防队员进入楼内
回复
ferry
2010年02月04日 16:02:23
53楼
这样接不行,大家都忽略了一个问题:室内消防环管是有分段阀的,一旦室外栓的接点两侧分段阀因故关闭,则室外栓无水可用。另外,如果小区比较大,室外消火栓布点范围也很大,室内环管不可能完全扩大出去,这时如果强行接外栓,则势必采用单支管引出,外栓的可靠性将进一步降低。原则上,室外栓比室内栓的可靠性要求更高,应切实得以保障。
回复
mage296
2010年02月04日 19:39:37
54楼
可以吧,但是要看流量和水压够不够咯
回复
mage296
2010年02月04日 19:42:45
55楼
我最近做的这个工程就是这样的,但是我的水池的容量是够室内和室外同时使用时用的水量的
回复
tx
2010年02月05日 23:59:21
56楼
1、如是高层建筑,按《高规》7.1.1 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。即,室内、室外消火栓给水系统必须分开设置。
2、如是低层建筑,如市政水源、水压、管网等满足常高压给水要求,室内、室外消火栓给水系统不必要分开设置,即,室内、室外消火栓给水系统是一个系统。当然,一般情况下市政水源、水压、管网等不能满足常高压给水要求,这时室外消防给水采用低压消防给水系统,室内消火栓给水采用临时高压消防给水系统,室内灭火时所需水压和流量要由消防水泵或消防车加压给水,这时,室内、室外消火栓给水系统必须分开设置,室外消火栓是供消防车使用的。
回复
lwdzyf
2010年02月06日 11:13:05
57楼
恩,学习啦
回复
wonvid
2010年02月07日 00:20:47
58楼
学习中
回复
清晨的风
2010年02月07日 07:09:14
59楼
呵呵 怎么不行!
难道是高层的单体 多层的室外?
呵呵 不过一般都是可以的!
回复
我爱英超
2010年02月07日 16:19:49
60楼
不能随便接室内消防管网的。
回复
王铜
2016年03月25日 08:09:16
61楼
室外消火栓是用在室外的,
室内消火栓系统的水源如果没有考虑室外栓的水量的话,就不能接。
回复