室外消火栓能否接在消防管网上?
zhangyungoodboy
2010年01月18日 13:21:46
只看楼主

请教各位大侠!室外消火栓能否接在室内消火栓的室外消防管网上?一般情况下室外消火栓都是接在室外给水管上的啊!这次小弟遇到个问题,甲方想省管道想把室外消火栓接在室内消火栓的室外消防管网上,我的回答是不行!但我不知道到底可不可以!请高手指点!!!!

请教各位大侠!室外消火栓能否接在室内消火栓的室外消防管网上?一般情况下室外消火栓都是接在室外给水管上的啊!
这次小弟遇到个问题,甲方想省管道想把室外消火栓接在室内消火栓的室外消防管网上,我的回答是不行!但我不知道到底可不可以!
请高手指点!!!!
免费打赏
flycommando
2010年01月28日 15:19:51
32楼

没错没错!
回复
jesslee889
2010年01月28日 15:25:04
33楼
呵呵,这个问题问的好啊!我也想知道啊,不知室外消火栓和室内消火栓到底有什么不同,结构还是作用?高手指教啊!!!!
回复
lzhp1985
2010年01月29日 22:59:21
34楼
设计室内外消防是合用管网就可以接,设计是分开的就不能接一起,除非叫设计出变更。
回复
fyj0301
2010年01月30日 20:58:59
35楼
ddddddddddddddddddddddd
回复
mz19880322
2010年01月30日 22:19:02
36楼
努力学习中,谢谢!
回复
mz19880322
2010年01月30日 22:34:31
37楼
努力学习中,谢谢!
回复
mz19880322
2010年01月30日 22:36:38
38楼
努力学习中,谢谢!
回复
lwt6667
2010年02月01日 15:57:45
39楼

正解!:handshake
回复
luozheyuan
2010年02月01日 17:00:52
40楼
个人认为应该分设。室内消火栓和室外消火栓分别属于两个系统,室外消火栓一般为低压系统,主要是通过消防车加压供水灭火,如果把室外消火栓接在室内消火栓的室外管网上,与室内消火栓有什么分别?
回复
许军
2010年02月01日 17:28:40
41楼
好好研究一下建筑给排水设计手册,上面都有详细解释!
回复