请教各位大侠!室外消火栓能否接在室内消火栓的室外消防管网上?一般情况下室外消火栓都是接在室外给水管上的啊!这次小弟遇到个问题,甲方想省管道想把室外消火栓接在室内消火栓的室外消防管网上,我的回答是不行!但我不知道到底可不可以!请高手指点!!!!
请教各位大侠!室外消火栓能否接在室内消火栓的室外消防管网上?一般情况下室外消火栓都是接在室外给水管上的啊!
这次小弟遇到个问题,甲方想省管道想把室外消火栓接在室内消火栓的室外消防管网上,我的回答是不行!但我不知道到底可不可以!
请高手指点!!!!
22楼
弄明白什么是室内,什么是室外。室外供谁用,室内供谁用?
回复
23楼
哈哈 怎么这么久了 没有一个能讲明白 你们都是学给水排水的吗
1.室外消火栓有两个功能 其一是室外消防用 其二是当室内水量不够的情况下通过消防车连接水泵结合器向室内供水 你直接把室外消火栓和室内管网相连岂不是失去了第二条的作用
2.想省钱的话 为什么不把室外消火栓和生活给水合用
回复
24楼
涉及到一个使用问题:消防车要从室外消火栓取水,经车内水泵加压后通过水带灭火或与水泵接合器相连接往室内消防管网,如此显而易见:室外消火栓要有稳定的水源,应当能够保证稳定水源的管道上接出(如市政管道)
回复
25楼
应该不可以吧,室外的压力和流量与环网的不是一致的,另外有没有高手指点一下呀
回复
26楼
:handshake :handshake :handshake :handshake
回复
27楼
fggfg
回复
28楼
不知道 还是顶顶:)
回复
29楼
学习了,通过大家解决问题得到了很多知识
回复
30楼
满足规范要求就可以,只要你接的时候把消防用水量考虑进去就可以了
回复
31楼
当然不能随便接了,室内消火栓系统的水源如果没有考虑室外栓的水量的话,就不能接。
接或不接得按设计,变更应该经设计院同意。
回复