比较一下这几个概念!!!
controler
controler Lv.7
2005年07月23日 14:59:08
只看楼主

失压、欠压、缺相这几个名词,这几个词都是与电压有关,请大家多多发表自己的观点!!!!

失压、欠压、缺相这几个名词,这几个词都是与电压有关,请大家多多发表自己的观点!!!!
zouzongji
2005年07月26日 15:51:27
2楼
当输入电压低于额定值,称为欠电压,欠压时由于电动机输出功率不变,因此输入电流就会增加,电压越低电流越大,直至电动机堵转,电机会因为电流过大而烧毁,因此要欠压保护。
失压是电网因为某种原因短时断电,比如闪电、短路等情况,断电时间很短,然后恢复供电,如果没有保护,在恢复供电时,所有设备会同时启动,引起线路过载。
缺相的具体概念还不太清楚,希望大家多多指教。
回复
xiangzhime
2005年07月28日 10:41:31
3楼
缺相??
是不是就是某相断线了啊
回复
iremember1999
2005年07月28日 13:29:02
4楼
可以这么理解
回复
mingsy001
2005年07月28日 15:48:55
5楼
缺相??
是指某相电压出现故障变为0,1.用万用表检测线电压,正常时检测处电压应为380V(允许偏差5%),缺相时应为相电压值!2.用万用表电压档检测故障处上下端电压,正常为0V,缺相时应为相电压值!
回复
mingsy001
2005年08月02日 10:15:55
6楼
喂!各位!我说得对不对呀!还有没有说得不全面的地方?
回复
controler
2005年08月02日 19:00:15
7楼
对!!!给你奖励分值!!
回复
electricity
2005年08月07日 01:38:52
8楼
当输入电压低于额定值,称为欠电压,欠压时由于电动机输出功率不变,因此输入电流就会增加,电压越低电流越大,直至电动机堵转,电机会因为电流过大而烧毁,因此要欠压保护。

欠压到一定程度在回复一样会引起同时自启动, 高压电机那里不就有低电压保护吗?
回复
zxhdq
2005年09月30日 08:42:11
9楼
缺相是:
, , a----------------------------------A
电源侧, b---------------- ---------------B 负载侧(此时称为缺相)
, , c----------------------------------C
回复
zxhdq
2005年09月30日 08:42:54
10楼
缺B相
回复
lizhenbao_jinan
2005年10月02日 17:51:04
11楼
知道了
回复

相关推荐

APP内打开