27米跨50吨吊车门式刚架的梁柱节点用何种形式?
csicyu
csicyu Lv.2
2010年01月17日 15:06:36
只看楼主

27米跨50吨吊车门式刚架的梁柱节点用何种形式?看到书上说门式刚架常用的端板连接方式刚度较差,只能用于轻型门式刚架,而大吊车厂房梁柱节点应该是栓-焊节点。

27米跨50吨吊车门式刚架的梁柱节点用何种形式?
看到书上说门式刚架常用的端板连接方式刚度较差,只能用于轻型门式刚架,而大吊车厂房梁柱节点应该是栓-焊节点。
免费打赏
daqian80
2010年01月18日 06:37:21
2楼
首先你的吊车吨位50t已经超过了门刚的适用范围了,门刚要求的是小于等于20吨的桥式吊车或3吨的悬挂吊车,你这个结构应该按照普钢厂房来设计,参数控制选择《钢规》,节点形式栓-焊式的。我记得陈绍番陈老有篇文章里面说过端板连接方式只要做的好也一样能达到刚接。但是在目前我们国家施工水平下应该说做不好的居多吧,所以你这么大的吨位一定慎重。你的支撑的设置等等一定要仔细。
回复

相关推荐

APP内打开