我有一个物业管理的电工朋友问一个问题说:套个小区供电系在没有电容柜补偿的情况下的总功率因素总是超前Cosφ=0.95,是什么原因造成的?要用什么方法才能解决?本人也是菜鸟,请高手不吝赐教
我有一个物业管理的电工朋友问一个问题说:套个小区供电系在没有电容柜补偿的情况下的总功率因素总是超前Cosφ=0.95,是什么原因造成的?要用什么方法才能解决?本人也是菜鸟,请高手不吝赐教
12楼
0.95是属于滞后值
回复
13楼
(1)没有电容补偿功率因数是0.95.。这个值很好
(2)如果是 -0.95 肯定是电流取样的信号线接反了
回复
14楼
应该是接错线了,检查一下吧!
回复
15楼
我朋友说:线路重新换位、电流方向也反接过,还是这样。
回复
16楼
系统中主要是感性负载,应该是滞后的功率因数才对,咱们平时说的无功补偿都是在系统中加容性无功源(比如电容器或者超前运行的同步电动机)来补偿感性无功,如果是不补偿就是超前的话,有可能是有一些发出容性无功的设备,但是也不可能超前那么多啊,我还是估计是线接错了
回复
17楼
学习中
回复
18楼
功率因数表接线一般两种:
一、某一相电压和该相电流,如:UB和IB
二、某一相电流和其他两相的电压,如IB和UA UC
第二种接线好像用的多点儿。
回复
19楼
请仔细检查是否有一次或二次相序不对,相序不对的话。。功率因数也不对
回复
20楼
应该是接线的问题吧,检查电压、电流接线相序。。。
回复
21楼
楼上的说的不错,学习了~
回复