水泵安装相片
liaojinbing520
2010年01月16日 15:42:12
来自于工地图片
只看楼主

各位指点下,,谢谢

各位指点下,,谢谢

S7301529.JPG


S7301532.JPG


S7301535.JPG

免费打赏
emmas
2010年01月20日 11:05:40
2楼
说下我的看法,水泵安装基础太矮了点,第二张照片没有设计排水沟。此外,重心比较高的双吸泵,最好做减震平台(我称之为减振浮筏)
回复
ghost9527
2010年01月20日 18:53:34
3楼
1.这么大的泵用m6的螺栓就行?
2.橡皮哪能用打这么大的水泵上,说也得来个减震器什么的
3.台子得露出地埋20公分以上吧,来个排水槽什么的
4.貌似第一张图上有根接地线,就怎么接地啦?
回复
zdqdb
2010年01月21日 11:06:55
4楼
学习
回复
liaojinbing520
2010年01月23日 22:35:13
5楼
学习中:handshake :handshake :handshake
回复
fs9028
2010年01月24日 17:51:11
6楼
难看死了
回复
ejiewqs
2010年03月11日 12:53:08
7楼
3楼说的在行啊,看来经常在工地待着啊,学习了
回复
andygood
2010年04月18日 23:33:04
8楼
3楼说的在行啊,看来经常在工地待着啊,学习了
回复
haiyan9928
2010年04月20日 22:53:06
9楼
楼主辛苦了
回复
dljzcy516
2010年04月27日 15:01:53
10楼
这么大的水泵,只用橡胶减震?
还有,你们水泵安装到位后,不做维护吗?就这么脏摆在那里
我们一般水泵安装到位了,用塑料薄膜纸把水泵包起来,接口露在外面
回复
flashmavv
2010年04月29日 15:58:18
11楼
基础实是太矮了,也没设排水沟!
回复

相关推荐