低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压.我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压 请各位朋友指点一下
低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压.
我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压
请各位朋友指点一下
2楼
看你的建设方是否愿意出钱了
我设计就是把消防水箱放在建筑物的最高位置就可以了,但这样的话需要在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮。
不过,也可以在消防泵房里考虑一个的稳压泵,
好象不太经济呀
我以前设计:不考虑消防水箱满足最不利消火栓出水口的水压,也不在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮。只在消防泵房里考虑一个的稳压泵。
没办法啦
都这样设计了
看来还是在消防水箱旁边设一管道泵增压要好些。
回复
3楼
还是在泵房设稳压泵好些,虽然不怎么经济
回复
4楼
2楼的朋友,你的方法是不错,但是规范是这样说的:应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱 有人是这样理解规范的: 多层建筑,不用考虑最不利点消火栓的出水水压.如果最不利点起火,那不是达不到灭火要求了啊! 所以我对这个问题一直搞不清楚,消防大队只说了一句,最好水箱高度能够达到水压要求.
设置消防水泵按,对于多层就没有必要了.
回复
5楼
保证最不利点水压就可以啊 否则最好加稳压泵
回复
6楼
规范没有规定一定要满足最不利点消火栓出口压力,但条件许可的话,最好还是加补压稳压装置(好像是废话)。
至于启动消防泵的破波按钮,我们这里基本算是标准配置了。
回复
7楼
自流压力很可能不行啊~~反正我的时候就加稳压罐和消防水泵~~这样才保险啊~不过启动按钮,我没做过~~~那位有图啊~~那发个看看吗~~谢谢了
回复
8楼
看来大家都有差不多的想法.不过在杭州好象稳压泵加气压罐的做法在讨论,好象这个系统有点问题
回复
9楼
这个问题,我省审图中心认为:规范上没有规定水箱的设置高度和设置増压设施,所以可以不设。
回复
10楼
最不利点的消防压力如果靠消防水箱的静压肯定不够.
规范上对于高层和多层的消防水箱的设置都做了说明.毕竟也就是最不利点有这种情况,经济角度来考虑也是一方面!
回复
11楼
因为规范如果要求满足水箱高度达到水枪灭火的水压,按实在是太高了,一般建筑都不能满足。
规范只好要求水量满足就可以,至于消火栓系统启动消防主泵可以由消火栓处的消火栓按钮来完成。
想我2楼说的
如果水箱旁边或(泵房里)没有做增压(稳压),需要在消火栓处设计消火栓按钮来,这个造价比较高,建议水箱间有地方就设增压设备,没地方在泵房里设稳压设备。其实增压/稳压是一个东西,只是放的地方不同,小流量的(增压/稳压)水泵扬程不同而已。
回复