厨房上方排水管的防护措施
xpddnhj
xpddnhj Lv.3
2010年01月15日 23:18:14
只看楼主

有没什么好的防护措施啊 上面多处卫生间不能做同层排水,穿越厨房那是必须的,改厨房位置也是不可能的

有没什么好的防护措施啊 上面多处卫生间不能做同层排水,穿越厨房那是必须的,改厨房位置也是不可能的
免费打赏
w-jwei
2010年01月17日 12:38:39
2楼
厨房的排水管不能放在厨房烹调灶位的上方!!新版的技术措施上说的!!
回复
xpddnhj
2010年01月17日 21:15:55
3楼
哎。。。
回复
8951cml
2010年01月18日 22:50:07
4楼
这是我以前碰到的一个工程,当时这么处理的(还是强烈建议修改建筑):
回复
xupeng
2010年01月19日 09:19:42
5楼
尽量避免这样做,实在无法避免的话,建筑与结构专业必须考虑加层.
回复
gps_bjbean
2010年01月19日 11:33:30
6楼

同意,应该做夹层,但本人遇到工程中做了夹层也存在问题,夹层中做了防水,是否应有必要做出漏水事故报警管,否则夹层中漏水了,非要等水都已经漏到很多了才能发现,那样损失就很大了
回复
doublelook
2010年01月19日 16:32:57
7楼
现在一般住宅都不做同层排水,做起来太麻烦,一般厨房的排水横支管就在楼板上面就排掉了,呵呵
回复
tubbath
2010年01月20日 22:29:25
8楼
一般无法避免的时候是要求结构做夹层,但实际施工中也看见过用白铁皮外包做防水挡板的
回复
maggie_dawn
2010年01月22日 10:44:02
9楼
夹层也是有弊端,如7楼所说。其实有2个办法:

1.叫建筑调整。在方案阶段他们就应该和水专业沟通,避免到现在才发现这样的常规错误。

2.卫生间降板。又想不调整位置,又不给降板,我们很为难的。
回复
bboo1218
2010年01月22日 20:51:47
10楼
有很多跃层也有这些问题,同一家,规范甚至允许。都会郁闷死。
回复
xjl001
2010年01月23日 09:38:37
11楼
建筑专业垃圾。
回复

相关推荐