电子厂的2台100Kw的烤炉发热量大概有多大。每台烤炉有6000m3/h的排气。这两台烤炉放在一间100平方米的房里(吊顶高2.5m。10000风量的换气数达40次每小时)。我现在配了一台10000m3/h风量的4排管风柜全新风送风。目前室外17度左右。送风温度13度左右。现在室内温度还有26-27度。且在这个烤炉间人还是感觉很闷热。都是全新风了还闷。。有点不明白。本人还想问下按实用供热空调设计手册第二版1553页设备发热量中有1)发热设备散热量Q=n1*n2*n3*n4*N。2)电动设备散热量Q=n1*n2*n3*N/效率。从这两个公式看以看出电热设备的散热量还要小于电动设备的散热量。有点想不明白电热设备散热怎么小于电动设备散热。
本帖最后由 phj50675686 于 2010-1-16 14:08 编辑 ]
2楼
明显你的换气量还没有这两台设备的排气量大
回复
3楼
这个烤炉间的两台烤炉设备与一个净化车间存在传送带。两个车间在传送带及设备底部就是连通的。不敢搞多了补风。怕正压后破坏净化车间的室内环境。还有这两台烤炉有时开一台。有时开2台。当时情况没问清。没设电动联锁风阀。
回复
4楼
你风柜冷量是多少???是不是冷量不够,换6排管的呢??
回复
5楼
按照发热设备散热量(系数全部取最大值)Q=n1*n2*n3*n4*N=1*0.9*0.5*0.6*100=27Kw。2台设备的话也就54Kw。按现在的送风温度及送风量。室内温度在27度时房间散热大约82Kw左右。这种情况需要的热量简要计算Q=10000*1.2/3600*(61.42-36.7)=82.4Kw(27度,60%相对湿度时的焓为61.42。14度,90%相对湿度时的焓36.7)。可按计算两台设备的发热量才54Kw。系数我还全是取最大值算的。比这个82.4要小好多啊。虽然没考虑灯光/人员/等的散热。且围护结构及渗透还会给室内带走热量。所以我想这几项没计算的可能差不多会相互抵消。这样看来全按公式计算与实际散热相差很大啊。(82.4-54)/54=52%。也就是说实际散热比计算散热大了52%。
[
本帖最后由 phj50675686 于 2010-1-16 14:29 编辑 ]
回复
6楼
在想。。这个闷热是不是辐射造成的影响比较大呢?
回复
7楼
我自已感觉现在这个风量这个送风温度。室内的温度怎么也不会高于25度啊。可实际现场测量室温27度左右。真不知道按公式算出来的一些散热量等怎么好像与实际情况不付似的。还有就是40次换气次数的全新风空调竟还会感觉闷。