螺杆式冷水机组为什么冷却水要求这么高
xiao28hao39
2010年01月15日 15:51:31
来自于制冷技术
只看楼主

我这里的四台螺杆式冷水机组,要求冷却水进水温度25℃.烦啊!现在接入蒸汽管道,浪费多少蒸汽啊!大家有什么好的解决方法吗?为什么他要这么高的冷却水温呢?

我这里的四台螺杆式冷水机组,要求冷却水进水温度25℃.烦啊!现在接入蒸汽管道,浪费多少蒸汽啊!大家有什么好的解决方法吗?为什么他要这么高的冷却水温呢?
zhang.fuyu
2010年01月15日 16:47:23
2楼
螺杆机的润滑油压差是靠高低压的压差建立的。冷却水温度低就无法建立压差。
提高冷却水温度的方法可以是在供回水管路上加旁通阀,基本可以提高冷却水温度。实在不行,也就只好上电加热了。。
回复
xiao28hao39
2010年01月16日 08:34:39
3楼
就是不经过冷却塔,加旁通直接把冷却塔短接吗?
回复
zhang.fuyu
2010年01月16日 08:53:13
4楼
是的。记得要用冷却水回水温度自动控制阀门开度。
回复
xiao28hao39
2010年01月16日 10:41:50
5楼
旁通阀采用可调节控制阀,还需要在冷却塔进水上装可调节阀吗?
回复
zhang.fuyu
2010年01月16日 15:18:50
6楼
不用。
回复
luodanwsk
2010年01月17日 11:34:50
7楼
顶一个
回复
chnlzj
2010年01月17日 18:55:00
8楼
关小进水阀门,减少冷却水流量!
回复
xiao28hao39
2010年01月18日 16:08:06
9楼
很好,目前有这样的使用的吗?如果控制的话DN150的管道,改造的成本也不低啊!
回复
bx1221
2010年01月19日 08:43:44
10楼
可以直接减少冷却水流量,稍微关小阀门即可,其他的都不用改变
如果蒸发温度低,比如常规的干式机组,按照25℃冷却水进水温度,35℃冷凝温度,没有超出压缩机的工作范围呀,为什么要提高冷却水温度,浪费能源