有关供回水管压力的问题
lelc
lelc Lv.3
2005年07月22日 21:02:13
来自于中央空调
只看楼主

大家好,有个问题请教,我设计了一个水系统,主机是风冷热泵,水泵装在回水管上,水管路是同程式的,现在出现了这样的问题,施工单位跟我说,末端有两三只风机盘管回水管比供水管的压力高,究竟是怎么回事?

大家好,有个问题请教,我设计了一个水系统,主机是风冷热泵,水泵装在回水管上,水管路是同程式的,现在出现了这样的问题,施工单位跟我说,末端有两三只风机盘管回水管比供水管的压力高,究竟是怎么回事?
免费打赏
dust2
2005年07月23日 10:35:11
2楼
不可能啊?
系统有多大?开式还是闭式?水泵扬程,流量多少?设了定压装置没有?

cof1669216363204:开放式的会不会出现供不上水

回复
jswgq-55
2005年07月23日 11:26:29
3楼
情况是否属实?最好是核实一下。末端位置要详细说明。
回复
zys0000
2005年07月23日 14:22:49
4楼
施工单位是不是把这两三台风机盘管的供、回水管接反了。
回复
lelc
2005年07月23日 17:29:42
5楼
系统闭式,扬程大概30米左右,接膨胀水箱,我也怀疑他们接反了。
回复
lelc
2005年07月23日 17:32:06
6楼
我用的是同程式呀,好像没什么末端管道可言吧,各台风机盘管阻力应该相等呀
回复
bc_lu
2005年07月24日 00:16:45
7楼
是不是那有变径,而他们测量的只是静压。如果是仅仅静压,这样的情况是会发生的。
回复
jswgq-55
2005年07月24日 10:50:36
8楼
应把情况再说详细一点。静压靠水箱作用吗?接入口靠近哪一侧等。
回复
sky.zhou
2005年07月29日 14:16:48
9楼
應該是接錯了,否則無論如何都不會出現這種情況那﹗
回复