消防水泵是否需要时时保证自灌吸水??
yenshin
yenshin Lv.3
2010年01月15日 09:49:39
只看楼主

对于规范,我的理解是只需在火灾发生,水泵开启的时候,满足自灌吸水,也就是消防水池的最高液面比水泵的进水口高就可以了;可是有人理解的是时时自灌,就是消防水池的最低处都得比水泵进水口高,到底哪个准确一些呢,求教

对于规范,我的理解是只需在火灾发生,水泵开启的时候,满足自灌吸水,也就是消防水池的最高液面比水泵的进水口高就可以了;可是有人理解的是时时自灌,就是消防水池的最低处都得比水泵进水口高,到底哪个准确一些呢,求教
flyoungko
2010年01月15日 11:04:37
2楼
我也有同样的疑问,等待高手
回复
zdqdb
2010年01月15日 15:19:45
3楼
个人觉得,你的理解准确。要求自灌吸水的目的就是第一时间启动消防泵,减少泵启动后吸水满管的时间。当水已经输送至灭火位置时,已经是利用泵的压力输送了。
回复
yansongsong
2010年01月17日 16:59:15
4楼
其实严格来讲的话,应该是时时都能吸上水才是.试想,最不利情况下,也就是火灾中,一台泵坏了,备用泵启动,而此时水池中水位不能满足自灌吸水,怎么办。但现在好像没见谁这么做,消防也未见就此提出要求,一般都是能基本满足自灌。规范没就此详细写明。
回复
y1y1013
2010年01月18日 22:26:21
5楼
其实严格来讲的话,应该是时时都能吸上水才是
回复
wekee2004
2010年01月19日 15:58:02
6楼
不用考虑的那么严格吧,那要是万一火灾时两台消防泵都坏了怎么办,是不是要设两台备用泵呢
回复
liwenbo
2010年01月19日 17:27:05
7楼
不只是一开始消防时保证自灌,二次启动时也要保证自灌,也就是说死灰复燃时消防泵也要自灌启动,补水不可能那么快。
回复
wrt2009
2010年01月19日 19:45:46
8楼
我也有同样的疑问,等待高手
回复
wrt2009
2010年01月19日 20:01:43
9楼
呵呵!看看!!!
回复
wrt2009
2010年01月19日 20:59:28
10楼
我也有同样的疑问,等待高手
回复
huzhife
2010年01月19日 21:27:13
11楼
只要第一时间能满足自灌吸水就行了,后面都是靠泵进行吸水,所以有的时候消防泵吸水管位于消防水池上时,就搞个真空引水灌来保证消防泵的自灌吸水了呵呵
回复

相关推荐

APP内打开