有栋38层的住宅(约130米)地库约20米,生活用水供水系统能不能只考虑用一套变频泵供水,再利用减压阀分区呢?这种方式是否可行?能不能解决低层超压的问题呢?如采用这种供水方式会有什么影响呢?谢谢各位给出高见!
有栋38层的住宅(约130米)地库约20米,生活用水供水系统能不能只考虑用一套变频泵供水,再利用减压阀分区呢?这种方式是否可行?能不能解决低层超压的问题呢?如采用这种供水方式会有什么影响呢?谢谢各位给出高见!
2楼
不好用
回复
3楼
泵的扬程够就可以实现,低层超压可以利用减压阀控制,但是不节能,一般审查是通不过的
回复
4楼
必须分区。。。。。。
回复
5楼
不可行
回复
6楼
超压时,一次减压最好不大于30m。对于130m的建筑最好串联加压。
回复
7楼
不好,认同6楼的意见
回复
8楼
应该要分区的
回复
9楼
分区供水,每个分区做一套设备比较好
回复
10楼
可以采用分区减压,但水必须来自楼上
回复
11楼
必须分区,才能节能。