轻钢厂房地基沉降如何加固?
yldpy234
yldpy234 Lv.2
2010年01月14日 22:01:49
只看楼主

轻钢厂房地基沉降,地表面1000平米范围内出现严重的沉降,钢柱也出现不同程度的下沉,请问如何处理啊??

轻钢厂房地基沉降,地表面1000平米范围内出现严重的沉降,钢柱也出现不同程度的下沉,请问如何处理啊??
caojinchun
2010年01月15日 09:27:06
2楼
只能采用基础加固,是软土,还是新回填土?必须提高地基承载力能行。这是原则,可以考虑。有问题可以直接联系我: caojinchun@sina.com
回复
sinrry
2010年01月15日 10:53:59
3楼
同意2楼,一般可采用压力注浆法,具体可以查一下地基基础处理方面的资料
回复
playboy_5888
2010年01月18日 12:33:00
4楼
具体情况不明,大面积沉降,应该是地基施工前未处理好!应找当地的专家或行业人士现场勘查,确定方案!
回复
卜卜
2010年01月19日 16:16:59
5楼
不均匀沉降停止了么?如果是,沉降部分的地基仅仅是因为承载力的原因而进行处理是没有意义的。应该具体的考察现场的地质情况,对不同的软土采取具体的加固方法进行处理。而现在重要的问题是地基沉降给上部结构带来的影响有多大,有没有必要对已有沉降的钢柱采取措施,比如说“替换”加固?
回复

相关推荐