冷风机传热系数的疑惑
designsjr
designsjr Lv.2
2010年01月14日 13:22:23
来自于制冷技术
只看楼主

R22冷风机 技术参数如下:库温高于-10℃,蒸发能力(δt=8℃):6.59KW,蒸发面积30m2,风量3600m3/h,疑问:冷风机的传热系数能到27w/m2.℃?另外,一小冷库库温0--4℃,面积150M2,存白条肉30吨,要求25℃进,6℃出,冷却时间10h,请问:两台蒸发面积160的高温风机够么?谢谢

R22冷风机 技术参数如下:库温高于-10℃,蒸发能力(δt=8℃):6.59KW,蒸发面积30m2,风量3600m3/h,疑问:冷风机的传热系数能到27w/m2.℃?
另外,一小冷库库温0--4℃,面积150M2,存白条肉30吨,要求25℃进,6℃出,冷却时间10h,请问:两台蒸发面积160的高温风机够么?谢谢
免费打赏
bx1221
2010年01月20日 14:11:06
2楼
27w/m2.℃ 很高吗?空调换热器比这大得多
回复
jfzhileng
2013年06月20日 16:00:26
3楼
找下冷风机选型样本参考下就了解了