关于风机传热系数的疑惑
designsjr
designsjr Lv.2
2010年01月14日 13:18:25
来自于制冷技术
只看楼主

R22冷风机 技术参数如下:库温高于-10℃,蒸发能力(δt=8℃):6.59KW,蒸发面积30m2,风量3600m3/h,疑问:冷风机的传热系数能到27w/m2.℃?另外,一小冷库库温0--4℃,面积150M2,存白条肉30吨,要求25℃进,6℃出,冷却时间10h,请问:两台蒸发面积160的高温风机够么?谢谢

R22冷风机 技术参数如下:库温高于-10℃,蒸发能力(δt=8℃):6.59KW,蒸发面积30m2,风量3600m3/h,疑问:冷风机的传热系数能到27w/m2.℃?
另外,一小冷库库温0--4℃,面积150M2,存白条肉30吨,要求25℃进,6℃出,冷却时间10h,请问:两台蒸发面积160的高温风机够么?谢谢
诺尔制冷
2010年01月14日 16:29:00
2楼
面积应该够(如果厂家型号没有水分的话)
回复
designsjr
2010年01月14日 17:05:06
3楼
谢谢!好像理论上是可行的 !
回复
wangyiyanjiu
2010年05月20日 11:26:48
4楼
用低温风机更好
回复
jklydr
2010年05月23日 10:36:56
5楼
面积应该增大一倍,而且也没余量。 即使厂家数据真实!
回复

相关推荐

APP内打开