低压成套开关柜的N,PE排怎么选择截面积?
alexloo22
alexloo22 Lv.3
2010年01月14日 10:36:17
只看楼主

相线截面积S(mm2) PE最小截面积(mm2)s<=16 s16<=35 1635<=400 s 400<=800 200800N排一般去相线载流量的一半(是载流量不是面积)上面对吗》?

相线截面积S(mm2) PE最小截面积(mm2)
s<=16 s
16 35 400 800
N排一般去相线载流量的一半(是载流量不是面积)

上面对吗》?
免费打赏
bear0711
2011年05月20日 16:03:30
12楼
那PE线的如何选择呀?怎么在网上找到了很多种答案
回复
bingxue7722
2011年06月25日 17:09:28
13楼
下载学习了,谢谢
回复
mumumumu321
2015年01月10日 19:34:58
14楼
谢谢了
回复
hws0570
2015年01月31日 10:18:38
15楼
来看看!赚点土木比,来访必回!!!
回复
li8215011
2017年05月12日 11:04:59
16楼
alexloo22 发表于 2010-1-15 09:42 对于中性线的选择 主要有以下四种情形:1)在单相及两相线路中,N线截面应与相线截面相同。2)在三相四 …那是电动机控制的开关柜,例如:MNS柜呢,N排如何确定?既不是照明干线,也不是气体放电灯的回路控制?
回复
lihenghui123456
2017年06月16日 16:54:40
17楼
进来学习学习
回复
andyzhen
2018年09月26日 15:35:17
18楼

三相四线制N我一般取相线截面的一半。

单相N等于相线截面。

回复
cof1562895682013
2019年07月15日 11:13:06
19楼

不单单是相线的一半,现场满足载流量往往不够,举个例子,200A的主进线,铜排20*4足够了,但现场往往铜鼻子很大,压20的排很勉强,要30的排才行,所以在满足载流量的情况下还得考虑现场的铜鼻子,一般线缆设计院都喜欢放大

回复
奥斯汀
2022年04月07日 16:56:29
20楼

考虑截面及其现场安装工艺。

回复

相关推荐