相线截面积S(mm2) PE最小截面积(mm2)s<=16 s16<=35 1635<=400 s 400<=800 200800N排一般去相线载流量的一半(是载流量不是面积)上面对吗》?
相线截面积S(mm2) PE最小截面积(mm2)
s<=16 s
16
35
400
800
N排一般去相线载流量的一半(是载流量不是面积)
上面对吗》?
2楼
关于N排大小的确定,要考虑的因素较多,可以参照相关手册进行计算。
回复
3楼
说了等于没说,具体点好不
回复
4楼
对于中性线的选择 主要有以下四种情形:
1)在单相及两相线路中,N线截面应与相线截面相同。
2)在三相四线制配电系统中,N线的允许载流量应不小于线路中最大不平衡负荷电流,同时应考虑谐波电流的影响。当有下列情况,N线截面应不小于相线截面:(A)照明配电干线(B)当用电负荷主要为单相用电设备(C)以气体放电光源为主的配电线路(D)单相回路
3)采用晶闸管调光或计算机电源回路的三相四线配电线路,N线的截面应不小于相线截面的两倍
4)照明分支线以及截面为4平方毫米以下的干线,N线的截面应与相线截面相同。
回复
5楼
感谢楼上的分析,一直以来这个问题都按照设计院的要求在做,也没少吃亏,现在知道是什么个情况了。
回复
6楼
谢谢4楼的回答 学习了
回复
7楼
低压成套开关柜的N,PE排怎么选择截面积?
GB7251.1-2005已经介绍的非常清楚了,把载流量理解为截面积就行:)
回复
9楼
在《成套电器技术》这本书里看见的
回复
10楼
真是谢谢了,以前老为这个头疼
回复
11楼
回复