:D 不知道图纸错了,还是施工单位搞错。钢筋安装相当不规范哦!
:D 不知道图纸错了,还是施工单位搞错。钢筋安装相当不规范哦!
12楼
难道是钢筋还没摆完?
回复
13楼
估计设计人员也没搞懂,明显钢筋位置不对
回复
14楼
估计是没看03G101吧,三角承台是三个方向的受力钢筋放在一起的,它怎么就两个方向啊
回复
15楼
我们院设计的三桩承台底部一般放两层钢筋,一层钢筋网,一层按三向板带布置
回复
16楼
问题很严重:
1.钢筋摆向不对;
2.钢筋锚固长度不符桩基规范;
回复
17楼
菜鸟看不出
回复
18楼
承台底也做防水,厉害,一般这种情况很难做的。
回复
19楼
晕死,完全有国标图集啊,难道施工队是第一次施工三桩承台,还是设计院的设计校对审核通通在做梦把图纸放出来了
回复
20楼
钢筋摆放不合理,最好沿桩中心线三向放主筋。
回复
21楼
我在现场的时候也遇到这种情况,结果施工监理都通过了,砼浇筑完后,设计上给发现了。。。。。楼主这个还没浇好改。
有点疑问,要是承台基础的话 周围该是凹下去的,这图怎么周边是凸起来的?
回复