三角桩承台钢筋安装绑扎,大家看出问题了吗?
建筑民工
建筑民工 Lv.12
2010年01月13日 23:42:14
来自于工地图片
只看楼主

:D 不知道图纸错了,还是施工单位搞错。钢筋安装相当不规范哦!

:D 不知道图纸错了,还是施工单位搞错。钢筋安装相当不规范哦!


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

免费打赏
lejx2001
2010年03月22日 09:48:50
12楼
难道是钢筋还没摆完?
回复
th119
2010年03月24日 20:22:53
13楼
估计设计人员也没搞懂,明显钢筋位置不对
回复
wcwang
2010年03月24日 21:43:38
14楼
估计是没看03G101吧,三角承台是三个方向的受力钢筋放在一起的,它怎么就两个方向啊
回复
neojhj
2010年03月25日 08:02:54
15楼
我们院设计的三桩承台底部一般放两层钢筋,一层钢筋网,一层按三向板带布置
回复
clh423
2010年03月30日 19:30:18
16楼
问题很严重:
1.钢筋摆向不对;
2.钢筋锚固长度不符桩基规范;
回复
zhouwuke86
2010年03月31日 15:47:30
17楼
菜鸟看不出
回复
sht_123
2010年03月31日 19:58:46
18楼
承台底也做防水,厉害,一般这种情况很难做的。
回复
kelin433
2010年03月31日 20:10:17
19楼
晕死,完全有国标图集啊,难道施工队是第一次施工三桩承台,还是设计院的设计校对审核通通在做梦把图纸放出来了
回复
设计小兵
2010年06月02日 13:48:20
20楼
钢筋摆放不合理,最好沿桩中心线三向放主筋。
回复
子非雨
2010年06月07日 19:12:12
21楼
我在现场的时候也遇到这种情况,结果施工监理都通过了,砼浇筑完后,设计上给发现了。。。。。楼主这个还没浇好改。
有点疑问,要是承台基础的话 周围该是凹下去的,这图怎么周边是凸起来的?