我们最近做了一个改造工程,一个5800X3300的楼板,要开两个个800X1500的洞口,一边一个,都靠边,高手指点下我们该怎么做,我没做过加固的工程。这是个19层的建筑,96年建成的,是否还要对整体抗震进行计算,就开了这俩洞,还是在地下室-2层顶。
我们最近做了一个改造工程,一个5800X3300的楼板,要开两个个800X1500的洞口,一边一个,都靠边,高手指点下我们该怎么做,我没做过加固的工程。这是个19层的建筑,96年建成的,是否还要对整体抗震进行计算,就开了这俩洞,还是在地下室-2层顶。
12楼
不会影响整体结构,但对楼板影响较大,应对洞口加边梁处理
回复
13楼
学习,受益了,谢谢
回复
14楼
架梁
回复
15楼
最好是加梁 或者是加加强筋, 开洞不会影响 结构的 ,多看下 规范
回复
16楼
对整体刚到应该影响不大。
回复
17楼
还是加梁好些
回复
18楼
1:板侧向刚度不计,算一下;
2:增加边梁,加强。
回复
19楼
可能大家都没有注意到是改造项目 如何加梁呢?
回复
20楼
先谢谢了,领导答应别人明天出图了,我最多退两天,希望各位大侠帮忙呀,谢谢了
回复
21楼
同上问.如何加固?加什么钢筋?在哪里加?
回复