楼板开洞问题,高手指点下
guodonfen
guodonfen Lv.2
2010年01月13日 16:13:37
只看楼主

我们最近做了一个改造工程,一个5800X3300的楼板,要开两个个800X1500的洞口,一边一个,都靠边,高手指点下我们该怎么做,我没做过加固的工程。这是个19层的建筑,96年建成的,是否还要对整体抗震进行计算,就开了这俩洞,还是在地下室-2层顶。

我们最近做了一个改造工程,一个5800X3300的楼板,要开两个个800X1500的洞口,一边一个,都靠边,高手指点下我们该怎么做,我没做过加固的工程。这是个19层的建筑,96年建成的,是否还要对整体抗震进行计算,就开了这俩洞,还是在地下室-2层顶。
wuwenchun168
2010年01月13日 16:38:00
2楼
期待回答~也能学习下~
回复
guodonfen
2010年01月13日 16:41:02
3楼
先谢谢了,领导答应别人明天出图了,我最多退两天,希望各位大侠帮忙呀,谢谢了
回复
newlt_179
2010年01月13日 17:16:21
4楼
局部一块板开洞不会影响整个结构体系的指标的,况且还是在地下二曾,不用做整体计算复核.但开洞后板的边界条件改变了,需要重新验算板配筋,不清楚800x1500的方向,但建议洞口边加梁.
回复
guodonfen
2010年01月13日 17:42:36
5楼
谢谢,位置是,左上角和右上角,风井洞,垂直于板主受力方向800mm
回复
archerlong
2010年01月13日 21:06:37
6楼
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
jiangzhihui
2010年01月13日 21:29:21
7楼
这个应该没什么大问题,就是洞口周围要加上构造钢筋。规范上面有的。
回复
freephoto
2010年01月13日 22:24:44
8楼
问题不大吧,硬是怕出问题的话,在板下植筋加根梁
回复
03土木狗
2010年01月13日 23:33:59
9楼
地下室就不用算整体结构那么麻烦了,只是开这么大的洞,洞边还是要加强一下,做点加固处理
回复
nesky
2010年01月13日 23:54:45
10楼
板开洞在整体计算中又不能体现,除非开洞的面积占的比例很大

对洞口边缘进行构造加强,不放心用有限元软件分析下
回复
yizhishiweimei3
2010年03月19日 14:32:49
11楼
对整体刚到应该影响不大。
回复

相关推荐

APP内打开