我们最近做了一个改造工程,一个5800X3300的楼板,要开两个个800X1500的洞口,一边一个,都靠边,高手指点下我们该怎么做,我没做过加固的工程。这是个19层的建筑,96年建成的,是否还要对整体抗震进行计算,就开了这俩洞,还是在地下室-2层顶。
我们最近做了一个改造工程,一个5800X3300的楼板,要开两个个800X1500的洞口,一边一个,都靠边,高手指点下我们该怎么做,我没做过加固的工程。这是个19层的建筑,96年建成的,是否还要对整体抗震进行计算,就开了这俩洞,还是在地下室-2层顶。
22楼
可以增加一些构造措施:加厚洞口附近楼板或增设暗梁、采用双层双向钢筋或配斜向钢筋等
详可参考《高规》4.3.8条
回复
23楼
粘钢板或者粘布加固
回复
24楼
不用什么结构受力分析,只要在洞口边做反沿加强边梁即可。
回复
25楼
洞口周围要加上构造钢筋。规范上面有的
回复
26楼
板边肯定要做边梁,然后再整体模型算一边
回复
27楼
学习,受益了,谢谢学习,受益了,谢谢学习,受益了,谢谢学习,受益了,谢谢学习,受益了,谢谢学习,受益了,谢谢
回复
28楼
洞边加个小次梁
回复
29楼
这个不清楚 如果是画图我一定会画梁的
回复
30楼
兄弟我的制氧厂主控楼,被安装队伍打的那都是眼,最大的直径2000左右,还把板下梁给搞坏了,没事的。
回复
31楼
改造的活,就是mj。
回复