2楼
凭什么给你算!?
回复
3楼
楼上的兄弟
我错了,不行
求你帮我算一下行吗
回复
4楼
你到网上下载有关图纸看看,规范也讲的很详细
根据流速和流量啊!!变频是根据秒流量来选的!!
回复
5楼
好象原理就错了,你问问你身边的人!!
回复
6楼
一般都是比水泵相应的进出口大一到两个级别!当然也可用计算确定!
回复
7楼
我一般的做法是
1.出口管道口径按照"建给"规范上流速的限制来选定.
2.吸水管按照流速1.0~1.2米范围来选管径.
3,当水泵变频机组是2用一备乃至更多用一备的话,水泵出水管按照样本给出的口径确定或者大一挡.
4.气压给水按照最大时流量确定,变频给水出水总管按照设计秒流量选择.
楼主朋友,希望以上所述对你有点用,欢迎来讨论..:)
回复
8楼
明天再来讨论
回复
9楼
7楼的,我谢谢你啦
我说说我的看法吧
我自己计算出来的:
1。办公楼的给水入口设计秒流量为4.4L/s,管径为De75(PPR管,PN1.25,流速为1.5m/s)
2。气压给水:根据规范GB50015-2003 页39的3.8.5条,泵的流量为最大小时用水量的1.2倍,就是说等于1.2*(0.050*600*1.5/8)=6.75立方米/h=1.875L/s,选的泵本身的进出口直径为DN40,根据流量为1.875L/s,查出吸水管管径为DN50(0.82m/s),泵出水管的管径取多少,我不能确定
3。变频给水根据规范GB50015-2003 页39的3.8.4条,泵的流量为设计秒流量4.4L/s,则选的泵为J进出口直径为DN50,根据流量为4.4/s,查出吸水管管径为DN80(0.89m/s),泵出水管的管径取多少,我不能确定。
回复
10楼
可能很多人都不太注意这个问题:
7楼的兄弟,问一下
1.出口管道口径按照"建给"规范上流速的限制来选定.
你说出口管道口径按照"建给"规范上流速的限制来选定.这个流量是根据建筑入口的设计秒流量还是泵的额定流量,这个问题在气压给水设备选型会出现。比如我这个例子吧,设计秒流量4.4L/s,而气压给水设备泵的流量为1.875L/s,相差很大。
本人只在JBJ29-96的附录里找到了有关泵的吸入和排出管道的配置要求,其中有一条这样的:吸入和排出管道的直径不应小于泵的入口和出口直径。
回复
11楼
高手们
希望明天大家能讨论一下
回复