各位老师,请教个问题
huze007
huze007 Lv.2
2010年01月12日 21:46:29
来自于采暖供热
只看楼主

单位小区,地暖1楼和2楼不热,供水和回水压力基本一样,流速只有0.12请教下如何解决?谢谢

单位小区,地暖1楼和2楼不热,供水和回水压力基本一样,流速只有0.12
请教下如何解决?
谢谢
免费打赏
tm_lyyyfr1
2010年01月13日 09:18:31
2楼
有可能是室内系统堵塞了
回复
fine_2009
2010年01月13日 10:35:59
3楼
供回水压力一样肯定不是室内堵塞了,室内堵塞了应该是供回水压力差很大。
回复
znx_102
2010年01月13日 16:21:52
4楼
据我判断是循环泵动力不足,或是垂直压力失调。合理定压、调整外网控制。
回复

相关推荐