今天去现场看了一个项目,消防泵是用EPS作备用电源的,其实坛子里有很多说EPS不好的,但这不用不行,因为这厂是生产EPS起家的。在现场,蓄电池一个是12V,200AH,供消防泵(37kW,星三角启动)用,80个蓄电池串在一起的,这供电功率和时间怎么算的?(厂里做电出差了,没问到)供电功率应该是3倍37kW,这怎么看出来的?还有供电时间又是怎么看出来的?谢谢,初次接触EPS!
今天去现场看了一个项目,消防泵是用EPS作备用电源的,其实坛子里有很多说EPS不好的,但这不用不行,因为这厂是生产EPS起家的。
在现场,蓄电池一个是12V,200AH,供消防泵(37kW,星三角启动)用,80个蓄电池串在一起的,这供电功率和时间怎么算的?(厂里做电出差了,没问到)
供电功率应该是3倍37kW,这怎么看出来的?还有供电时间又是怎么看出来的?
谢谢,初次接触EPS!
22楼
粗点算算,错了别怪我哈 1、最大负载功率37000*3*0.8/0.9=98667W,要求单体2V的放电功耗为98667/80=1233W
;2、查9楼兄弟的表,200Ah/12V 终止电压在10.8V左右的时候,1小时的放电功耗约为1300W,所以你的配置放电时间约为1小时
回复
23楼
请问楼主:
1楼原话 “供消防泵(37kW,星三角启动)用
供电功率应该是3倍37kW”
供电功率为什么是3倍37kW?
回复
24楼
回复23楼
工业与民用供配电设计手册第三版上市这么写的!
看了好多EPS的贴子也是这么说的
回复
25楼
EPS就新的好用,时间长了就废了
回复
26楼
同意14楼观点,12V电池要构成380V则每组蓄电池个数为380/12=31.6个,取32个
再怎么着蓄电池个数也是32的倍数
80个蓄电池怎么得出来的,郁闷
回复
27楼
刚学个计算方法,现学现买,有错望指正
EPS
电池时间计算方法
计算蓄电池的最大放电电流值:
I
最大
=Pcosф/
(
η*E
临界
*N
)
注:
P → EPS
电源的标称输出功率
cosф → EPS
电源的输出功率因数(
EPS
一般为
1`
)
η → UPS
逆变器的效率,一般为
0.88~0.94
(实际计算中可以取
0.9
)
E
临界
→
蓄电池组的临界放电电压(
12V
电池约为
10.5V
,
2V
电池约为
1.7V
)
N →
每组电池的数量
根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值
C
,然后根据:
电池组的标称容量
= I
最大
/C
时间与放电速率
C
30
分钟
60
分钟
90
分钟
120
分钟
180
分钟
0.92C 0.61C 0.5C 0.42C 0.29C
I最大=37000/(0.9×32×10.5)=122.35A
电池组的标称容量=122.35/0.61=200AH
因此需蓄电池12伏 200AH 32节电池一组1个尺寸柜
回复
28楼
:victory:
回复