关于配电箱选用电缆口径问题
ranco_ning
ranco_ning Lv.2
2005年07月22日 10:44:26
只看楼主

我手头有一批100A的柜子要用,本来起码要用场50mm电缆,但实际负载应该到不了那摸多...所以为成本考虑,我想用25mm或者35mm的线...但这样是不是就造成开关失去保护作用了?这样做在工程上允许吗...会不会线都烧掉了开关都不动作还有请问,如果用25mm或者35mm的线,一般能带几台电焊啊....

我手头有一批100A的柜子要用,本来起码要用场50mm电缆,但实际负载应该到不了那摸多...所以为成本考虑,我想用25mm或者35mm的线...但这样是不是就造成开关失去保护作用了?这样做在工程上允许吗...会不会线都烧掉了开关都不动作

还有请问,如果用25mm或者35mm的线,一般能带几台电焊啊....
免费打赏
梁栋永
2005年08月04日 13:07:36
2楼
如果施工图没有明文规定的话,你可以用35平方的电缆.25平方就不行了,因为要考虑电缆的长度.
35平方带几台多大的电焊机啊????????
回复
moonsorrow
2005年08月04日 16:02:52
3楼
100A开关可以选择35平方电缆,35平方电缆载流量140A,但是要考虑降容系数,不利情况下选择0.7,25平方载流量115A,但考虑降容就不够了,会使开关失去保护作用。
回复
金霸王
2005年08月04日 21:23:52
4楼
"我手头有一批100A的柜子要用"

只是100A的柜子,内边配了开关否?如未配,可配上80A、63A、40A.........等等。

回复

相关推荐