我是一个小设计院的,做一个项目,有两台鼓风机。都是30KW的,业主要求用一台变频器控制两台电机。我从来没有弄过,不知道怎么出图。请问谁有相关图纸给我参考参考,在线等,谢谢!
我是一个小设计院的,做一个项目,有两台鼓风机。都是30KW的,业主要求用一台变频器控制两台电机。我从来没有弄过,不知道怎么出图。请问谁有相关图纸给我参考参考,在线等,谢谢!
22楼
大致看了一下楼主的图:
1、变频器电源侧无保护,这个楼上已经有朋友提到了;
2、不知道工艺要求如何,是否允许在变频器故障时有足够的维修处理时间?即允许两台设备全停的时间。否则的话,建议两台风机增加手动工频和变频运行的切换,以保证工艺运行;
3、楼主图中2ZJ、4ZJ前的2SJ、4SJ接点是否为延时断开的常闭接点之误?不然的话,2SJ、4SJ只能停下各自的风机,不能启动另一台运行;
4、1ZJ、3ZJ最终是为变频器提供运行信号的吧?(我想是这样的)能不能省略?可以用1、2KM的常开辅助接点代替;
5、HL是绿灯吗?怎么同一台风机的运行、停止指示灯一个颜色?两台一样偶就不说了,呵呵......
6、还有就是主回路和控制回路中的接触器表示名称不一致;
7、另外,常规画法都是SB2停止按钮在前面的,不知有没有统一的要求?
回复
23楼
ding
回复
24楼
一拖二的变频方案有很多的啊,我认为你还是应该很变频器的厂家来共同解决!
回复
26楼
学习
回复
27楼
1、电动机的效率和温升的问题
不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。 高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。
2、电动机绝缘强度问题
回复
29楼
同时运行,分开调速可以实现么
回复
30楼
这种说法欠妥
回复
31楼
附件图纸 不完善
回复
32楼
学习一下。
回复
33楼
学习一下。
回复