我是一个小设计院的,做一个项目,有两台鼓风机。都是30KW的,业主要求用一台变频器控制两台电机。我从来没有弄过,不知道怎么出图。请问谁有相关图纸给我参考参考,在线等,谢谢!
我是一个小设计院的,做一个项目,有两台鼓风机。都是30KW的,业主要求用一台变频器控制两台电机。我从来没有弄过,不知道怎么出图。请问谁有相关图纸给我参考参考,在线等,谢谢!
2楼
这个我想你可以咨询一下变频器厂商,就我所知施耐德和西门子的都有这种,而且他们的产品介绍上就有相关的使用方式,是比较方便的。
回复
3楼
样本看了,但是不知道怎么出图,郁闷,我是设计院的
回复
4楼
变频器出线端通过接触器连接电机就可以了啊,不需要其它的了。
回复
5楼
出图就这个深度就可以了吗?
回复
6楼
我想问的是你的变频器是两台都用来变频的吗?还是一台工频、另一台变频,你的把这点说清楚。。。。
回复
7楼
都要变频的,一拖二的方式
回复
8楼
是只要这样就好了,另外只要在控制电路上控制接触器开断就可以了。
回复
9楼
他们的负载性质一样不??如果是变频器要控制两台电机的话,那他的启停都必须是同步的,如果是这样的话,你的图纸就更加简单了,在变频器的下端输出两个回路就行,另外变频器的容量,应该以单台电机容量*2来选择,我还想问你的是,你的变频器是用在什么地方??
回复
10楼
用在鼓风机上,鼓风机要根据池子里的含氧量来调节输出风量,这就需要变频器调节,两台风机是一用一备的。
请教!
回复
11楼
而且还要定时切换。
回复