在产品设计中能经常遇到一个虚框“消防联动”,或是塑壳断路器接“消防联动”,本人有个疑问,特别是后一种情况:1.选分励线圈,电压等级应为AC220V,还是DC24V或DC48V;2.听说“消防联动”还分为有源和无源,什么意思?

在产品设计中能经常遇到一个虚框“消防联动”,
或是塑壳断路器接“消防联动”,
本人有个疑问,特别是后一种情况:
1.选分励线圈,电压等级应为AC220V,还是DC24V或DC48V;
2.听说“消防联动”还分为有源和无源,什么意思?
免费打赏
kaven8899
2005年07月22日 12:48:39
2楼
分励线圈的电压选AC220或DC24都可以,消防连动提供的电压一般都是DC24。有源就是联动系统提供一个DC24的电压信号给你。如果你的分励线圈是DC24V,那就可以直接连接。如果是AC220V的分励线圈,那么就必须先转换为无源信号,即加装一个DC24的继电器,再由这个继电器来控制分励线圈。联动电压采用DC48V的比较少见。
回复
梁栋永
2005年08月05日 10:54:52
3楼
那我回答你的第二个问题吧。
无源意思是接触器的辅助触头和一元件的触头没有通过电压的触头。
有源意思是接触器的辅助触头和一元件的触头通过一定电压的触头。
回复
giketsu_son
2005年08月08日 14:51:59
4楼
同意二楼意见