2楼
场所的环境条件了
回复
3楼
高压电缆一般不允许带电移动的,低压电缆完好,在保证不影响运行接头处的情况下,中间移一把也是可以的。
回复
4楼
没错高压电缆一般不允许带电移动的,但是根据现场的敷设情况,在做好安全措施的情况下可以适当的移动,低压电缆完好,在保证不影响运行接头处的情况下,中间移一把也是可以的。:victory:
回复
5楼
为什么高压不允许,高压电缆的绝缘皮有绝缘作用吗?
回复
6楼
回复
7楼
看来是有电没人敢随便移动,有没有规范上的规定
那电缆通电后,再断电 这段通电的电缆可以 再用到别的设备上么?
回复
8楼
看你用的是那种电缆啦,如果用的铠装的电缆,是可以的
回复
9楼
高压电缆带电情况下,内部靠强电场保证绝缘,在用电缆不知道内部是否存在损伤,万一发生电缆击穿,炸开来的威力不亚于手榴弹!!对人身安全的威胁太大,所以,高压电缆不宜带电移动。
“如果用的铠装的电缆,是可以的”???
朋友没见过高压电缆炸开的后果,我是见过多次了,185的铜芯(三芯带铠)电缆约30cm全熔化光了,两头的铜熔化成“一根大的火柴棒”(铜的圆球)!电缆沟盖板4米距离内的缝隙都是白色的(电弧烧的)!
如果这电缆炸开处有人,其后果如何??
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-1-13 11:27 编辑 ]
回复
10楼
不过我们现在有条220kV的电缆就在带电安装电缆支架,原因是原来的支架断了,电缆掉到电缆沟里了,供电局让补上电缆支架,就是带电安装,我觉得也很危险,不过供电局让装。
回复
11楼
我们施工现场的临时用电的橡皮电缆带电移动的情况比较常见,也没见什么问题
正式的电缆没干过,不过还是断电之后移动安全。
回复