蒸发温度的选取问题
sunshine1882
2010年01月12日 11:36:11
只看楼主

设计一台整体式水环热泵,室内工况干球温度27摄氏度,湿球温度19摄氏度,请问蒸发器的蒸发温度怎么选择呢?谢谢啊!

设计一台整体式水环热泵,室内工况干球温度27摄氏度,湿球温度19摄氏度,请问蒸发器的蒸发温度怎么选择呢?谢谢啊!
免费打赏
yzhchlan
2010年01月12日 15:02:54
2楼
在13度左右。
回复
sunshine1882
2010年01月12日 15:10:24
3楼
如果做设计的话,是不是先设定为13度呢?这个13度对蒸发器来说是一个过冷度范围吧?我是刚开始做设计的,估计有很多地方都是没有想的很明白,如果有什么地方没有讲清楚,请谅解啊!
回复
北千里
2010年01月12日 16:28:01
4楼
一般取5/6度比较合适,出风在DB15/WB13度,焓差取16kJ/kg。
回复
sunshine1882
2010年01月12日 17:18:45
5楼
老师说,不会的就要问,我这个确实不懂,不要笑话,DB15/WB13是干球温度15/湿球温度13吗?还有这个焓差是具体计算什么用到的呢?::handshake
回复
sunshine1882
2010年01月12日 17:20:01
6楼
请问这个5-6度是蒸发温度吗?
回复
bx1221
2010年01月15日 10:11:42
7楼
通常表冷器的热流密度5~6w / m3(循环风量),可以利用焓差法计算蒸发温度,主要是考虑机组效率与成本的矛盾
回复
goodwww2008
2010年01月15日 10:33:09
8楼
也有此疑问,希望解答
回复
luodanwsk
2010年01月19日 15:37:35
9楼
取5/6度
回复
ap0809
2010年01月19日 17:12:00
10楼
我没有做过热泵,但我是这么理解的:楼主说的是水源热泵吧?水源热泵的蒸发温度应该决定于水源的温度,水源是什么样的水?用在什么地区的水源热泵?
室内的温度和蒸发温度的选取应该没有多大的关系。
DB应该是dry bubble temperature
WB应该是wet bubble temperature
焓差的含义建议楼主找制冷原理方面的书看看,打好基础:)
回复
ephone
2010年01月23日 11:17:37
11楼
师说,不会的就要问,我这个确实不懂,不要笑话,DB15/WB13是干球温度15/湿球温度13吗?
回复