一个计量问题
wanghy58
wanghy58 Lv.2
2010年01月12日 10:54:18
只看楼主

请教大家,在三相四线系统中一只三相四线制电度表的计量与三只单相电表计量有什么差别,该系统中有三相不平衡既照明系统,也有平衡的电机系统,也有可能存在焊机设备,不考虑电流互感器的前提下,三只单相表的计量相加起来是否就是三相表头所显示的计量,与1.732有什么关系?三相表位3*220表,计量精度相等。

请教大家,在三相四线系统中一只三相四线制电度表的计量与三只单相电表计量有什么差别,该系统中有三相不平衡既照明系统,也有平衡的电机系统,也有可能存在焊机设备,不考虑电流互感器的前提下,三只单相表的计量相加起来是否就是三相表头所显示的计量,与1.732有什么关系?三相表位3*220表,计量精度相等。
免费打赏
lingxuct
2010年01月12日 11:08:21
2楼
如果都为直接式,从理论上(实际也是按此操作)三个单相表总和,等于三相表的读数。

与根号3无关。
回复
wanghy58
2010年01月12日 11:30:48
3楼
谢谢零序前辈,那么如果在三只单相表中有一只计量为负数时(我见过机械表有倒转现象),是否也是三只之和的度数为三相表的计量呢?
回复
lingxuct
2010年01月12日 14:04:58
4楼
电表倒转,属不正常现象,可能有接错线的情况存在,建议检查线路。

看一下,把所有负载都断开,只接单相电焊机,烧电焊时,是不是二只表正转,一只表反转?

如果有这种情况,是表不准。因为无电流的表是不应该转的。

如果三只表中,一只正转,一只不转,还有一只反转,这倒可能是正常现象。
回复
tank-----no.1
2010年01月12日 20:23:17
5楼

现在的表是不可能的,无论是接反还是接正都是正转。
回复
xx_691214
2010年01月12日 20:52:01
6楼

:victory: :victory: :time: :time: