各位大虾,真的没办法了,求9
huze007
Lv.2
2010年01月11日 22:40:29
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
今年做了一个采暖工程,今年送暖时发现供回水没有压差,尤其是一楼根本就不热。后来测量了流速,发现不到1.5做的是地暖。如何解决?各位帮忙给支支招。:handshake 谢了
今年做了一个采暖工程,今年送暖时发现供回水没有压差,尤其是一楼根本就不热。
后来测量了流速,发现不到1.5
做的是地暖。
如何解决?
各位帮忙给支支招。
:handshake 谢了
免费打赏
lovemydog
2010年07月30日 16:18:25
13楼
没有压差,说明阻力无限小,流量无限大,你的表达应该是有问题,我不太明白你的意思?如果仍有疑问请联系我
回复
zhouyuchao16
2010年08月29日 11:01:50
14楼
没有压差 就楼上的一个说的就那几种情况
回复
kl0102
2010年08月31日 08:29:04
15楼
可能是泵选的不合适吧
回复
sdshui8609
2010年08月31日 09:12:58
16楼
找我修啊,我能修,不过收取改造费用。联系QQ:114787825