电缆夹层的有设计标准吗?都要考虑什么问题啊?谢谢了!
chn_83
chn_83 Lv.2
2010年01月11日 21:50:38
只看楼主

我们厂的一个车间有20台变压器,十个配电所,设计院开始没有给我们设计电缆夹层,再经过我们的反复要求之后,设计修改了,加了电缆夹层,但是我刚看了图纸,觉得有问题,现在的电缆夹层高度只有800mm,我觉得太小了,人怎么进去啊?至少也得1200mm吧!另外虽然有了电缆夹层的设计,但是图纸中并没有提到任何关于电缆夹层防火和照明的问题,这些问题我是不是还要提呢,各位大侠给指点指点啊,先谢谢各位了!

我们厂的一个车间有20台变压器,十个配电所,设计院开始没有给我们设计电缆夹层,再经过我们的反复要求之后,设计修改了,加了电缆夹层,但是我刚看了图纸,觉得有问题,现在的电缆夹层高度只有800mm,我觉得太小了,人怎么进去啊?至少也得1200mm吧!另外虽然有了电缆夹层的设计,但是图纸中并没有提到任何关于电缆夹层防火和照明的问题,这些问题我是不是还要提呢,各位大侠给指点指点啊,先谢谢各位了!
免费打赏
lingxuct
2010年01月12日 08:12:59
2楼
普通电缆层高度(净高)2米,电缆路径上有电缆搁架和接地母线,内有简单照明,电缆防火系统(感温电缆、烟感探头,并与火灾报警系统接通),当条件受限时,可适当放低要求,但防火规范必须执行。
回复
dzkdzk
2010年01月12日 08:54:16
3楼
至少要1300,最好1900以上,不然没法进人敷设电缆!!!!!
回复
dzkdzk
2010年01月12日 08:54:45
4楼
对了,还要有安全照明,36V的。潮湿场所24V。
回复
chn_83
2010年01月14日 15:11:58
5楼
谢谢楼上的回复!最好我才发现人家做的不是电缆夹层,相当于在二楼做了一个电缆沟,上面用玻璃钢隔栅盖起的,检修时可以拿开玻璃钢隔栅直接进去!也不知道这样好不好!
回复
q1a2z3p4l5
2014年07月25日 09:03:56
6楼
楼主,是在二楼做个电缆沟?验收通过么?我现在有个工程也采用这个方法,不知道行不行?
回复
巨人电气
2015年01月16日 15:51:15
7楼
能不能过就不一定了!
回复
身在土木
2016年02月19日 07:57:54
8楼
ccc___ 发表于 2010-1-12 08:12 普通电缆层高度(净高)2米,电缆路径上有电缆搁架和接地母线,内有简单照明,电缆防火系统(感温电缆、烟感 …请教 电缆层门窗布置有要求吗 设置百叶窗吗 窗台高呢?谢谢大神。。。。
回复
lingxuct
2016年02月19日 10:13:50
9楼
aa521529 发表于 2016-2-19 07:57 请教 电缆层门窗布置有要求吗 设置百叶窗吗 窗台高呢?谢谢大神。。。。建议查电气设计规范中的土建部分。