电梯前室用节能灯的问题
choben
choben Lv.12
2010年01月11日 19:36:23
只看楼主

现搞的工程前室照明使用节能灯,且用感应开关控制。现施工单位提出来,由于在以后使用中,前室经常有人经过,节能灯会频繁开关,节能灯泡的寿命会降低。请问是不是有影响啊。

现搞的工程前室照明使用节能灯,且用感应开关控制。现施工单位提出来,由于在以后使用中,前室经常有人经过,节能灯会频繁开关,节能灯泡的寿命会降低。请问是不是有影响啊。
免费打赏
dianqishi801106
2010年01月16日 10:29:55
2楼
节能双U灯,经常开关,是影响寿命的
回复
yam
2010年01月16日 13:34:08
3楼
上海审图公司规定:
1、住宅建筑公共部位照明节能设计要求:
(1)住宅建筑楼梯间、公共走道的照明,应当采用节能自熄开关控制。
(2)住宅建筑的电梯厅照明等禁止采用节能自熄开关控制的场所,不应采用白炽灯等不节能照明光源。
(3)与各种节能自熄开关配套的光源,宜采用白炽灯、发光二极管(LED)等适配光源(白炽灯功率可根据需要采用25W或者40W,),不宜采用紧凑型荧光灯(CFL)。
回复
sz_qdt
2010年01月16日 15:50:16
4楼
有一种开关,在人走动频繁的时候,可以设置到手动状态,灯常亮,视觉很舒服,后半夜没人的时候,灯自动进入节能状态,声光控,即满足要求又省电,放在你这里再合适不过了,
三W点szqdt.com
回复
jiushen_5678
2010年01月16日 15:59:23
5楼
采用声光控开关为上策,现市场有控制白炽灯和荧光灯两用的声光控开关。
回复
leetohong
2010年01月16日 21:52:58
6楼
灯泡很便宜的
回复
niuli201
2010年01月17日 10:39:14
7楼
频繁开关确实很影响节能灯的寿命,估计两个月就要换了