为什么加大柱子截面梁的配钢筋也跟着加大
江南9527
江南9527 Lv.8
2005年07月21日 22:39:59
只看楼主

层间位移比不满足要求就加大了柱子截面梁不变。但是梁配筋跟着加大了。加大柱X方向X方向的梁配筋就上去了同样加大柱Y方向Y方向的梁配筋就上去了这是为什么?

层间位移比不满足要求就加大了柱子截面
梁不变。但是梁配筋跟着加大了。
加大柱X方向X方向的梁配筋就上去了
同样加大柱Y方向Y方向的梁配筋就上去了
这是为什么?

免费打赏
江南9527
2005年07月21日 22:40:18
2楼
是7度区的房子。6层
回复
suibing
2005年07月21日 23:43:25
3楼
没什么奇怪的,具体的受力不大好给你分析,但结构不单单是一个个构建搭建起来的,它更是一个相互关联的体系,比如更夸张点说,你把柱子换成墙试一下,梁的配筋肯定还要改变

所以一些结构骨架的东西,参入了地震等的作用,加上彼此的相互关联,是很难手算准确地,但好的软件却做得到
回复
江南9527
2005年07月21日 23:51:21
4楼
那么框架梁承担水平力的%几呢?
回复
suibing
2005年07月21日 23:59:51
5楼
分担水平力的单元不是框架梁也不是框架柱,而是有框架柱和框架梁组成的一榀榀框架承担的(PK可用性即源于此),单单说框架梁分担多少是没有意义的

另想一想高层建筑里有一种巨型框架体系也许就更好理解了
回复
江南9527
2007年04月24日 14:44:48
6楼
suibing suibing我爱你!!!
回复
luozz
2007年04月24日 17:03:52
7楼
恕我愚笨,感觉还是不太清楚,期待哪位高手能从具体的受力角度分析一下,谢谢了。
我的想法是会不会柱子刚度大了,分配到的地震力变大,然后节点出弯矩平衡,导致梁的弯矩也变大了。
回复
ougaogong
2007年04月24日 18:12:11
8楼
7楼理解有一定道理。不过除了地震作用增加外,你的梁的刚度增加了,这样支座配筋会增加而跨中配筋会减小,是否是这样的?
补充:为什么梁的刚度增加了?因为柱子截面增加了,常常设计的时候又把“梁柱节点刚域”点上,这样相当于梁的跨度变小了,那么它的刚度就会增加。
回复
munan76
2007年04月25日 09:58:14
9楼
刚度
回复
mayunjun
2007年04月25日 14:49:47
10楼
结构构件的内力大小与其自身线刚度比有关系,增加柱子断面,就相当于增加了柱子的线刚度,在没有调整与其相交粱的断面尺寸前提下,在梁柱交点处柱的内力分配系数就增大,分配后的弯矩也随之增大,同样造成柱配筋的增加,你可以查看一下结构力学里面的内力分配章节,主要是构件断面尺寸的修改,造成了构件线刚度的修改,同样造成了节点分配系数的调整,致使构件内力和配筋都发生变化。^_^你的结构力学水平很一般噢!
回复
lssmm43225
2007年04月25日 14:53:58
11楼

强,有道理
回复

相关推荐