喷规6.1.3条规定,顶板为水平面的轻危险级,中危险级1级居室和办公室,可采用边墙型喷头.宾馆标准间是否属于居室?
喷规6.1.3条规定,顶板为水平面的轻危险级,中危险级1级居室和办公室,可采用边墙型喷头.宾馆标准间是否属于居室?
2楼
我在一个小宾馆的小单间,就遇到了边墙型喷头,一直没有搞懂到底什么场合用边墙型的喷头,明天查查规范看看。
回复
3楼
对,如果开间和进深有一个超3米的,就得用扩展覆盖面喷头了。
回复
4楼
谢谢各位的回复,昨天同审图办的老同志沟通过,允许这样做.
回复
5楼
fiyone 发表于 2010-1-12 22:14 我在一个小宾馆的小单间,就遇到了边墙型喷头,一直没有搞懂到底什么场合用边墙型的喷头,明天查查规范看看 …我想问一下 中危II级的公共建筑能用边墙扩展型喷头吗?