请教空调计算负荷时新风负荷怎么算?
庄稼人
庄稼人 Lv.7
2010年01月11日 10:07:32
来自于中央空调
只看楼主

空调计算负荷时新风负荷怎么算,查了资料上面没有实例,但有时上面只有190W/M2,不知怎么来的。谢谢!

空调计算负荷时新风负荷怎么算,查了资料上面没有实例,但有时上面只有190W/M2,不知怎么来的。谢谢!
免费打赏
xuping908
2010年01月11日 11:02:32
2楼
新风负荷是按照你的新风量来计算的,先计算出所需的新风量=MAX(1、满足卫生要求;2、负荷房间压力要求;3、不小于总风量10%)。再安进出口温差来计算冷热负荷
回复
rongleiye
2010年01月11日 15:36:20
3楼
在空调工程中,新风量一般是取每小时30立方米,新风负荷就是选定的新风值乘以面积,这是一种简化的算法。
回复
sheng3820486
2010年01月11日 16:32:02
4楼
是取30m³/h人的。。或者房间的换气次数。
在算出新风量。。得出新风负荷
回复
庄稼人
2010年01月11日 16:59:33
5楼
我这里是广州的一个650平米的会议室,用不用计算新风负荷啊,新人请教
回复
rongleiye
2010年01月11日 17:19:39
6楼
新风负荷是一定要算的吧,因为你要保证房间内空气的卫生要求。
回复
庄稼人
2010年01月13日 09:12:46
7楼
我查焓湿图算了一下,呵呵,广州夏干球温度33.6度,新风量每人17立方/小时,380人,湿度50%。设计温度22度,,湿度50%。计算出新风冷负荷155KW。请大家帮助看看行不,呵呵。另开会时有笔记本电脑300台,我按200*300算为60KW。
回复
bbsyjz
2010年01月15日 17:54:26
8楼
新风负荷根据室内干球温度与室外计算干球温度之差在乘以新风量。。。你的室内干球温度及室外计算干球温度必须确定才行的。。
回复
lycanhou
2010年03月03日 12:08:36
9楼
你的室内干球温度及室外计算干球温度必须确定才行的。。
回复
hjl2004
2010年03月11日 10:59:25
10楼
是不是要分类计算,为何有如此多答案
回复
zn525
2010年04月04日 22:02:11
11楼
新风负荷应为新风量与室、内外空气焓差的乘积。。。
回复

相关推荐

APP内打开