电机带负载启动、停止的一个异常问题
liurct
liurct Lv.3
2010年01月10日 21:21:05
只看楼主

工程中有这么一个案例,两台泵本是一用一备,现在处于试车阶段,所以两台电机同时带负载(循环水)启动。泵出口是同一个管道。启动是都能正常启动,结果停其中一台电机后,过了有几分钟再次启动此电机,电机反转。而且按停止按钮停不下来。接着我们直接从低压开关柜把电源停了,电机停了下来。过后再启动再没出现这种情况。后来,分析说是因为管道内循环水回流产生压力过大所致。不知各位前辈怎看?

2010年01月11日 11:13:27
12楼
还有一个!你第二次启动的时候可能已经反转了!所以,启动电流很大!不能启动!你以为是启动后反转!
回复
红苹果
2010年01月11日 11:36:18
13楼
:lol
楼上说的说的也有道理,不过启动时候一般不会反转,除非接线接错了。。
这问题不在现场不大好说。。
回复
dqzdhyl
2010年01月11日 11:54:19
14楼
尽管反转、不管怎麽说应该按停车按钮能停下来?????
少见。。。。。。
:) :) :) :) :) :)
回复
jjzzxx
2010年01月11日 11:59:21
15楼
尽管反转、不管怎麽说应该按停车按钮能停下来?????
回复
liurct
2010年01月11日 13:05:59
16楼
线除了校过之外,电机空转完全正常,所以排除接线错误。这几台电机都是小功率电机,不到10KW,转速在2900左右,直接启动的。12#说的似乎有道理,因为当时出现这种情况时时值班人员发现的,等我们过去后一切又正常了。再没出现这种情况,也就没办法查证真正原因了,不过想作为一个案例,和大家探讨一下。
回复
dv100
2010年01月11日 13:17:58
17楼
小功率的电机是有可能出现这种情况的。
回复
dtl313
2010年01月11日 13:27:38
18楼
见过单相电机反转,3相应该不存在这种问题,不然就烧了。你停了几分钟启动时可能由于止回阀的问题导致电机启动电流过大热继电器保护,电机停转,但是在回水的冲击下反转让你误认为电机启动后反转,此时按停止按钮无效;拉下电闸后2台电机都停止工作,没有水压,电机停转,止回阀也恢复正常,以后启动就一切正常了。
回复
liurct
2010年01月20日 20:04:50
19楼
这种情况又出现了,结果是止回阀坏了。感谢各位的帮忙。
回复
wwxxdd12345
2010年01月28日 11:24:19
20楼

跟我想的问题一样,又有学到一点东东
回复
jk1100
2010年01月28日 11:37:07
21楼
我也是感觉到太诡异了,原来试运行的时候是一台一台试的,现在要两台同时试车,建设单位甲方自己开的,出现了这种情况。我是施工单位,后来正常运行后,去配电室卡了卡电流什么的都很正常,到现在有半个多月了还是正常运转。应该不会是线路连接不好的问题吧,如果是配电室那也应该会跳的。有人解释说是循环水回流压力所致,我感觉有些牵强。
回复