电机带负载启动、停止的一个异常问题
liurct
liurct Lv.3
2010年01月10日 21:21:05
只看楼主

工程中有这么一个案例,两台泵本是一用一备,现在处于试车阶段,所以两台电机同时带负载(循环水)启动。泵出口是同一个管道。启动是都能正常启动,结果停其中一台电机后,过了有几分钟再次启动此电机,电机反转。而且按停止按钮停不下来。接着我们直接从低压开关柜把电源停了,电机停了下来。过后再启动再没出现这种情况。后来,分析说是因为管道内循环水回流产生压力过大所致。不知各位前辈怎看?

2010年01月10日 21:30:23
2楼
启动是都能正常启动,结果停其中一台电机后,过了有几分钟再次启动此电机,电机反转。——:funk: 电机没烧掉???先前没反转后来反转???
而且按停止按钮停不下来,过后再启动再没出现这种情况。——:funk: 怎么还会有这种情况的,当时的线之间接触不好吗?

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-10 21:32 编辑 ]
回复
liurct
2010年01月10日 22:03:43
3楼
我也是感觉到太诡异了,原来试运行的时候是一台一台试的,现在要两台同时试车,建设单位甲方自己开的,出现了这种情况。我是施工单位,后来正常运行后,去配电室卡了卡电流什么的都很正常,到现在有半个多月了还是正常运转。应该不会是线路连接不好的问题吧,如果是配电室那也应该会跳的。有人解释说是循环水回流压力所致,我感觉有些牵强。
回复
hxg0575
2010年01月10日 23:12:41
4楼
"循环水回流压力所致"不可能吧,水泵出口处没有安装止回阀?
回复
liurct
2010年01月11日 08:17:10
5楼
出口处有个止回阀,所以感到不可思议,不过现在没问题了,甲方也不在意了。
回复
lingxuct
2010年01月11日 08:20:10
6楼
缺相的情况下,由于水的反压,电机会反转。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月11日 08:33:31
7楼
我就碰到过这样的情况,GCS开关柜,点电机启动按钮,没反应,以为接线不对,后来卸下来查了一遍,没错,后放上去,能正常启动了。就是当时抽屉柜没放好的原因:Q
回复
liurct
2010年01月11日 08:38:03
8楼
前辈能不能详细解释一下缺相反转的现象?
回复
红苹果
2010年01月11日 09:36:40
9楼
:)
以前做实验的时候,小的鼠笼电机直接启动都可能出现反转情况。
水的反压当然可能会引起反转,不过停止按钮停不下来,电源停了,电机停了,这什么原因就不清楚了?想象不出来。。。

缺相是不是因为启动力矩不够,引起反转呢。。
回复
mingqinai
2010年01月11日 10:32:28
10楼
有止回阀的!应该不会是水压问题!所以不存在缺相导致水压冲击而反转!不过止回阀失灵就令当别论了!
我们厂也出现过止回阀失灵导致水压很小!
回复
mingqinai
2010年01月11日 10:35:31
11楼
还有你的电机停不下来!是不是因为止回阀坏了!水压冲击反转!然后你把电源关了!另一台停下了,所以反转那台停下了!然后你重新开启就正常了!是不是止回阀又能运作了?请高手解释!
回复

相关推荐

APP内打开