【讨论】联网跳闸
andyzlm
andyzlm Lv.2
2010年01月10日 17:34:22
来自于继电保护
只看楼主

我公司有一台12000KW机组并入3#变电所高压6KV Ⅲ段母线上,前一段时间由于蒸汽不足,12000机组停机,3#变往电厂侧供电,负荷1100A左右。昨天蒸汽富余,12000机组开始发电,当机组负荷带接近满负荷时(当时联网电流接近于0),3#变侧电脑显示联网柜过流跳闸。说明:1、当时3#变侧联网柜过流保护已摘除,保护装置采用大连中电(谐音)综保。2、电厂往3#变侧供电和3#变侧往电厂侧供电都正常,就是联网柜电流基本接近于0时跳闸。3、以前也发生过类似事故,和这次基本相同,跳闸时联网柜电流也基本接近于0。4、电业局及我厂实验班人员做各项实验,均合格。5、CT变比2000/5,过流定值4.25A,电脑显示过流值A相6.09A,B相5.98A,C相5.99A。请大家帮忙分析一下跳闸原因,小弟不胜感激。

[ 本帖最后由 andyzlm 于 2010-1-11 21:12 编辑 ]
免费打赏
y502x
2010年03月14日 17:42:46
12楼
强烈关注中?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开