【讨论】联网跳闸
andyzlm
andyzlm Lv.2
2010年01月10日 17:34:22
来自于继电保护
只看楼主

我公司有一台12000KW机组并入3#变电所高压6KV Ⅲ段母线上,前一段时间由于蒸汽不足,12000机组停机,3#变往电厂侧供电,负荷1100A左右。昨天蒸汽富余,12000机组开始发电,当机组负荷带接近满负荷时(当时联网电流接近于0),3#变侧电脑显示联网柜过流跳闸。说明:1、当时3#变侧联网柜过流保护已摘除,保护装置采用大连中电(谐音)综保。2、电厂往3#变侧供电和3#变侧往电厂侧供电都正常,就是联网柜电流基本接近于0时跳闸。3、以前也发生过类似事故,和这次基本相同,跳闸时联网柜电流也基本接近于0。4、电业局及我厂实验班人员做各项实验,均合格。5、CT变比2000/5,过流定值4.25A,电脑显示过流值A相6.09A,B相5.98A,C相5.99A。请大家帮忙分析一下跳闸原因,小弟不胜感激。

[ 本帖最后由 andyzlm 于 2010-1-11 21:12 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年01月11日 08:58:16
2楼
“CT变比2000/5,过流定值4.25A,电脑显示过流值A相6.09A,B相5.98A,C相5.99A。”

这就是你自己给我们的答案!!!

至于“联网柜电流基本接近于0时跳闸。”的原因,需要你自己去查了,我们只看你这些说法,是无法分析的。
回复
youweione100
2010年01月11日 09:55:01
3楼
有个问题:联网柜过流保护既已摘除,怎么可能会是过流保护调闸呢?
回复
zyz8438
2010年01月11日 10:48:45
4楼
楼主说得令人很糊涂:
1、既然过流保护已经摘除了,为什么还会过流跳闸?难道这个你们试验人员在做试验时做不出来吗?
2、为什么楼主分析:电厂往3#变侧供电和3#变侧往电厂侧供电都正常,就是联网柜电流基本接近于0。不明白为什么供电正常,电流就会接近于0!
回复
andyzlm
2010年01月11日 21:03:40
5楼
回楼上的:
1、我所迷惑的就是:过流保护都已经摘了,电脑上为什么还会显示过流动作?实验的时候确实都正常,不光是我们厂子实验班的人做实验,就连电业局检试处的人做实验也合格。
2、有一点我忘了说了,电厂侧高压母线上还有一些直馈线路,当机组发电和直馈线路上的负荷相等的时候,那联网电流不就是0了吗
回复
andyzlm
2010年01月11日 21:09:47
6楼
回2楼的,虽然“电脑显示过流值A相6.09A,B相5.98A,C相5.99A”,但是从电厂侧电脑录波装置上查证实际当中没有这么大的电流,就是正常运行电流,但3#变侧电脑也确实显示以上的过流值。我就不明白,为什么3#变侧电脑会出现过流值?且当时过流保护已摘除。
回复
zyz8438
2010年01月11日 22:59:03
7楼
我想你们摘除过流保护,只是将其出口压板取消,不让保护出口跳开开关而已,所以,当过流发生时,综保上面还是可以看到过流启动的。
你们厂和电业局做试验合格,是否可以确认过流保护确实已经摘除,即加过流电流,开关不会跳闸。另外,过流保护装置的精度是否调试过?CT变比是否确认无误?
回复
andyzlm
2010年01月12日 21:22:16
8楼
回楼上的,1、在电厂电脑录波装置上显示跳闸时并没有发生过流现象,当时的电流只是正常运行电流。2、过流保护确实已摘除,实验时加过流电流,开关不跳闸。3、CT变比确实准确无误,至于过流保护精度确实没有调试过,请问如何调试?
回复
lingxuct
2010年01月14日 08:47:11
9楼
有以下几点看不清楚:

1、有关跳闸的系统接线,机组、III段、3#变与联网柜是怎样的关系?

2、“电脑显示过流值A相6.09A,B相5.98A,C相5.99A。”又是什么线路(断路器)?

3、“CT变比2000/5,过流定值4.25A,”是做在什么设备的综保上?

4、“3#变侧联网柜过流保护已摘除,”“摘除”是什么意思?(拆下压板???)
回复
zyz8438
2010年01月14日 17:04:45
10楼
同意楼上的,感觉楼主很多描述不清楚!最好上一个系统图。
另外:“电脑”是指什么?是微机保护装置,还是“电厂电脑录波装置”?为什么一楼说“电脑显示过流值A相6.09A,B相5.98A,C相5.99A”而8楼说“在电厂电脑录波装置上显示跳闸时并没有发生过流现象,当时的电流只是正常运行电流”?
回复
power44_power
2010年01月15日 11:41:33
11楼
有一个问题,楼主帮忙解释一下:
当正常运行时,即3#主变和发电机组都在带负荷的时候,3#主变母线侧断路器综保电流是多少?发电机组母线侧断路器综保电流是多少?联网柜的电流是多少?(大概值)
主变侧显示过流,要确认是不是保护没有退出?如果保护退出了,不会报,如果是保护没有退出,而压板打开了,那么根据定值如果越限了,后台有报警是正常的。
联网柜被跳开,检查投入了几项有关跳闸的保护,是否达到了定值?
另外,此联网柜有没有其他自投等装置介入控制?
回复

相关推荐

APP内打开