想请问高手的是1.我进户为三相四线,80A断路器;2.现在我室内三相用电为45KW,我室内单相用电约40KW,那我可不可以这样计算:Pe=85KW (但我感觉把三相和二相这样相加,觉得好奇怪的)3.还是我应该把三相和单相都单独计算呢?例如:Pe=Pe(三相)+Pe(单项)Ijs=Ijs(三相)+Ijs(单相)这样的计算对吗?
想请问高手的是
1.我进户为三相四线,80A断路器;
2.现在我室内三相用电为45KW,
我室内单相用电约40KW,那我可不可以这样计算:
Pe=85KW (但我感觉把三相和二相这样相加,觉得好奇怪的)
3.还是我应该把三相和单相都单独计算呢?
例如:Pe=Pe(三相)+Pe(单项)
Ijs=Ijs(三相)+Ijs(单相)
这样的计算对吗?
12楼
麻烦谁能告诉我一下Ijs的计算公式也可以 还有变压器负载率是怎么计算的呀?
回复
13楼
单相总和就得另算啦。X+Y+Z=40KW.取A=max三者中的最大量(X,Y,Z),设备总功率Pe=45kw+3×A。计算功率Pjs=Kd×Pe(Kd一般取0.9).功率因数cosφ=0.8.视在功率S=Pjs/cosφ。计算电流I=S/(1.732×380v).1.732是常数:根号3(打不出来),380是线电压单位伏特v)
[
本帖最后由 qingchenxingzhe 于 2009-6-12 16:34 编辑 ]
回复
14楼
1KW=1000瓦,要换算.变压器负载率=(实际功率/变压器额定功率)×100%,民用建筑一般取70%
[
本帖最后由 qingchenxingzhe 于 2009-6-12 16:42 编辑 ]
回复